问:1600W的电源线插头是16A,客户那只有10A插排,如何处理?
答:N18K等高端交换机的配套的是电源模块为1600W,配对的电源插头为16A类型。部分客户使用的插排10A。当前国内大部分供电为220V,若提供10A的电流, * 可提供2200W的功率,可满足1600W的电源功率要求。因此,通常客户现场使用10A电流为1600W电源模块供电无风险。若客户现场无16A的插排,可购买10A转16A转换器 * 电源插头可接入供电。
      若16A电源插头强行插入10A插排,这样会存在接触不良,设备异常下电等安全隐患,如下图,切不可如此操作。请大家注意!
         QQ图片20150327145320.png

      可以外购如下10A转16A转换器:
        

10A转16A转换器

10A转16A转换器